深圳华夏盛MDS系列数传电台的中转系统组成及工作原理
一、 有中转系统组成及工作原理 利用发射塔、大楼或高山等制高点,设中转台达到大范围覆盖。中转台设备包括全双工电台、全向天线、馈线、双工器、电源。 中转系统组成及工作原理 系统工作原理与没有中转方式是一样的,只是中转系统需要一对频点,如中心站和分站发f1和收f2,中转站收f1和发f2。点对多点用轮询方式(MODBUS等通信协议),中心站用f1通过中转站给某分站发命令,中转站用f1收到即用f2转发,某分站用f2收到命令后,用f1通过中转站给中心站发响应,中转站用f1收到即用f2转发,中心站用f2收到该分站的响应,完成一个点的轮询。 二、 系统容量计算 点对多点系统的系统容量(即能带多少个RTU)取决于二个前提: A、 系统要求多少时间内轮询一轮(T秒) B、 平均每个RTU每次轮询时有多少数据量(D字节)要送 系统容量(RTU数)=T/每个RTU占用的时间 每个RTU占用的时间=D*10(bits)/9600(速率) 收发转换时间(约10ms) 1、 如假设平均每个RTU传15字节,则每个RTU占用时间为 15*10/9600 0.01=0.026秒 如系统要求每10秒更新一轮,则系统容量为 10/0.026=384个RTU 2、 同样假设平均每个RTU传50字节,则每个RTU占用时间为 50*10/9600 0.01=0.064秒 如系统要求每1秒更新一轮,则系统容量为 1/0.064=15个RTU