OPTO 22 SNAP-SCM-232的配置和通讯验证
OPTO 22 AP-SCM-232的配置和通讯验证 AP-SCM-232的配置方法有两种: (1)在WEB中配置,WebConfigPages能自动识别232模块,我们只需要对识别出的模块进行通讯参数的选择就可了。 (2)可以在ioManager中配置,前提是打开你所需要配置的ioControl控制策略,在ioControl中对I/O Point导出*.OTG文件,然后在ioManager中打开此文件就可以进行串口模块的配置了,主要还是通讯参数的选择,但是ioManager不能自动识别串口模块。 在通过上述两种方式配置好模块后,可以用超级终端结合TELNET看到通讯的情况,如果配置正确,可以清楚的在超级终端中看到TELNET发送的数据。 具体方法: 通过 AP-SCM-232提供的连接线将PC机的COM1和 AP-SCM-232联接,将PC机的以太网口和Ultimate I/O的以太网口联接,这样实现的在单一PC机上的以太网口和COM1的环路。进入WINDOWS系统中的超级终端,新建一个联接,配置好的通讯端口,这里我们一般使用PC机的COM1口,并配置和COM1口的通讯参数,这样就完成了超级终端的配置。进入WINDOWS系统命令行状态(仿真DOS界面),运行TELNET命令,在提示行下输入命令 o 192.168.0.2 22514,o为TELNET命令参数,打开主机名 [端口],192.168.0.2为主机名(即Ultimate I/O的IP地址,用户可自定义),22514为串口模块的IP端口号,此IP端口号随着串口模块在底板上位置不同而变化,每个位置的IP端口号是固定且唯一的。当运行此命令后,会出现这在联接到端口的提示,一般来说,如果通讯没有问题,会马上联接成功,这是你可以在TELNET下输入任意字符,同时,您可以在超级终端中看到同步接受的数据,说明通过串口模块的通讯已经成功。 结论: TELNET是通过以太网口收发数据,超级终端配置的是PC机的COM1口,它通过COM1口收发数据,如果能通过TELNET实现向超级终端发送数据,说明上面提到的PC机上的以太网口和COM1口的环路是闭环,而 AP-SCM-232又在此闭环之内,所以可以证明 AP-SCM-232实现了串口和以太网口之间的通讯,也就是说通过 AP-SCM-232和外围串口设备相连,可以实现通过Ultimaet I/O访问串口设备的功能。
[广告]
投票
交易
悬赏
活动
自动化在线 Autooo.net
自动化在线
> PLC论坛
> 变频器
> 电工电气论坛
> 传感器与仪表
> 电机控制
> PC-Based论坛
> 嵌入式系统论坛
> DCS论坛
> 工业以太网
> 现场总线
> 通讯技术
> 自动化软件
> 人机界面
> 机械传动
> 流体控制
> 电器元件
> 资料交流
> 自由灌水
专业论坛
> 西门子论坛
> 三菱论坛
> 单片机论坛
> 论坛事务
输入您的搜索字词
提交搜索表单
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-11 20:33
粤ICP备07500170号
By
Discuz!
5.5.0
© 2007-2008
Processed in 0.065377 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Autooo! Inc.
-
Archiver
-
繁体中文