OPTO TERMINAL G70(以下简称G70)的使用 G70的性能指标 G70是OPTO22新一代的可编程的图形操作界面终端,它支持以太网,和OPTO22的 AP ENTHERNAT I/O、 AP ULTIMATE I/O、 AP IT系统无缝结合。它拥有256色(STN)液晶显示屏,一个以太网口和一个EIA-232端口,1MB FLASH,4MB RAM。 G70的供电要求 G70的供电要求比较严格,G70通过它的串口单元供电,电压要求10-26VDC,电流最大不能超过5A。串口供电的接线方式是使用串口的5和9针,其中5针为Ground,9针为Power。 G70上电与配置 当您的G70第一次上电时,它会自动运行一个DEMO程序,如果您要对G70进行开发,需要对G70进行配置,配置方法如下:用拇指按住G70屏幕的左上角或左下角,接通电源,G70将进入POWER ON CONFIGURE界面,在此界面下,您要将DOWNLOAD下的A MODE配置为(Normal和Develop),在Develop模式下你就可以将开发好的程序下载至G70并运行了,如果下载完毕后将模式设为Normal,G70上电后会自动运行你下载的程序。另外你还要在NETWORK中配置好G70的IP地址、子网掩码、网关等,这样您的G70就可以通过以太网和与它相连的设备通讯了。 G70的开发软件――QlarityFoundry QlarityFoundry是G70在PC机上的开发平台,它的界面是可视化的,和VB,VC的界面很相似,有界面,代码,调试三种模式。借助它的控件,我们可以在此平台上开发我们想要的美观的人机界面,利用它和VB及其相似的编程语言,我们可以编制出实现自己功能要求的控制策略,并且,通过编译,我们能很容易的发现和修改错误在调试模式下,我们可以脱离外围硬件,直观的看到自己编制的程序的实际运行结果,便于我们进一步修改。
[广告]
投票
交易
悬赏
活动
自动化在线 Autooo.net
自动化在线
> PLC论坛
> 变频器
> 电工电气论坛
> 传感器与仪表
> 电机控制
> PC-Based论坛
> 嵌入式系统论坛
> DCS论坛
> 工业以太网
> 现场总线
> 通讯技术
> 自动化软件
> 人机界面
> 机械传动
> 流体控制
> 电器元件
> 资料交流
> 自由灌水
专业论坛
> 西门子论坛
> 三菱论坛
> 单片机论坛
> 论坛事务
输入您的搜索字词
提交搜索表单
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-6 14:32
By
Discuz!
5.5.0
© 2007-2008
Processed in 0.068149 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Autooo! Inc.
-
Archiver
-
繁体中文