标题: MDS2710A与欧姆龙PLC的无线连接案例
fover
游客




UID 21
精华 0
积分 3242
帖子 3242
威望 0
金钱 0
阅读权限 1
注册 2007-7-28
状态 离线
发表于 2007-7-28 08:46  资料  短消息  加为好友 

MDS2710A与欧姆龙PLC的无线连接案例

一、前言:   美国MDS公司(Microwave Data System Inc.)原隶属于美国安达普宽带通信公司ADAPTIVE BROADBAND旗下的美国加利福尼亚微波公司,位于美国纽约州的罗彻斯特。自2000年7月18日起,美国MDS公司成为一家独立运作的上市公司。MDS公司是具有世界领先水平的无线数据传输系统设备供应商,是全球点对多点无线电数据遥测技术应用和低强度点对点无线话音及数据传输的领导供应商,是一个通过ISO-9001认证的公司。     MDS是具有世界领先水平的无线数据传输设备供应商,目前已在世界各地安装了500,000套电台,成为遥测、遥信、遥控及高速数传行业最大生产厂商。MDS系列电台创立了高性能的遥测通信标准。    MDS公司是无线数据采集应用行业的世界领先者,MDS为用户的实时准确的控制、监测和数据采集提供了无缝的、高速实时而又低成本的解决方案。它通过高效的配置为用户节约成本。系统包括需申请频率的窄带到无须申请专用频点的跳频扩频电台全系列。  二、下面着重介绍MDS2710A电台和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC的连接方法。  1、设备准备:PC一台、欧姆龙CQM1H-CPU51两部、MDS2710A2台、 9芯至9芯数据线两条,9芯至25芯数据线两条。  2、连接方法:  有线连接:PC和主PLC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接PC的9芯线的7、8短接,接主PLC的4、5短接。两台PLC通过9芯交叉电缆进行连接。具体连接为:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(9),并将4、5针短接。  加电台的连接方法:PC和主PLC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接PC的9芯线的7、8短接,接主PLC的4、5短接。主PLC和主电台进行交叉线(9—25芯数据线)连接,具体为:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(7),并将接主PLC端的9芯线的4、5短接。电台和从PLC的连接线和主PLC和电台的连接线相同。  3、调试方法:  (1)        有线连接通信:PC和PLC通过有线方式进行通信,设置主、从PLC的参数,进行数据通信。在确定保通信正常的情况下,将PLC之间的连接电缆去掉,接换上两个电台。   (2)        设备两个电台的参数,电台的数据格式要和PLC的数据格式一致,如果PLC选用9600/7E2,电台也应设置为9600/7E2。然后连接电台到PLC,主、从PLC通过电台建立了通信。  (3)        电台与PLC匹配的参数:  Baud Rate 为9600  Data Format为7E2或8N1  DataKey Mode is on  Cont. Mode is off  Buffer Mode is off     经测试,MDS 2710A电台和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。  4、应注意的问题:    1)、电台和PLC的数据模式设置要一致,如PLC设置为96007E2,电台必须设为9600 7E2    2)、连接好电台、天线,确保电台设置正常    3)、确保电台的接收信号强度(R I)在-60 到 -100dBm之间(用设置软件可测出)

顶部
[广告]
 


Google

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-11 17:38
粤ICP备07500170号

By Discuz! 5.5.0 © 2007-2008
Processed in 0.036892 second(s), 6 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - Autooo! Inc. - Archiver - 繁体中文