欧路590直流元件级维修
前几天刚送修一台590P0040的调速器,现象是上电呈“全无”状态。开机检测发现开关电源场效应管旁边的小电阻电容全烧糊了。别的器件从外观上无异样。 维修电器本着从简到难,由浅入深的理念,先检测了可控硅模块无异样,为了确保他的好坏专门找了台好的同型号的调速器上电试了一下,接上电机一切正常,采用同样的方法也确定了控制板也完好无缺,最后就剩下电源和触发板了。分析开关电源这部分时发现并在一起的三个限流电阻R111,R112,R304全部烧短。查一下场效应管的数据参数,确定该故障为过流引起的。三个电阻阻值是0.47Ω。功率是0.75W计一下通过其电流为1.3A左右。如果能烧毁限流电阻的话说明负载过重。仔细检测发现24V输出整流二极管俩都击穿。