求助:200KW引风机使用变频调速和调节风门开度哪个更省电

近日遇到这样一个项目:一台75KW收尘引风机正常使用时风门开度几乎达到最小(15%左右),电机运行电流90A(额定:149A/2极电机)厂方想利用变频器进行节能改造,但对使用变频器的节能效果不放心。我是这样给他们计算的理论数据:1,假如利用变频器使电机工作在90A左右,风机的转速就应该很低!(我估算变频器频率在25HZ左右)但此时风量风压肯定达不到要求。变频器输出频率应该不低于35HZ风机才有可能是正常的风压风量。此时变频器的输出功率应该是(35/50)的3次方=34%左右。2,如果不使用变频器直接调节风门开度,目前的电流为90A则实际运行功率为90/149=60%,那么节电率为60%-34%/60%=43%。3,上述计算对不?4,引风机是负压用什么样的传感器可以作为变频反馈信号进行PID调节