英威腾CH系列变频器典型故障案例

最近发现英威腾的CH系列变频器出现一特别典型故障:变频器上电显示正常,但一运行变频器即出现,显示屏闪一下然后显示CHV(或CHE、CHF)又回到待机状态,无法正常运行。这时只拨下变频器冷却风扇的插头,试运行一切正常。 这是因为英威腾CH系列变频器的小功率机型使用24V直流供电的冷却风扇,而风扇电源又是直接由驱动板的开关电源的24V供电,且风扇是在变频器运行时才工作。一但风扇出现故障(故障时的风扇所用电流一般比正常时大很多),此时运行变频器,主控板发出控制信号打开风扇,24V电源因风扇故障电流过大,开关电源过流保护动作,开关电源复位后又回到待机状态。 这个故障解决起来很简单,只要更换风扇即能恢复正常。但最开始碰到这个现象也着实让我花了一番功夫才找到了原因。在这里给大家分享,但愿能让遇到类似故障的朋友少走弯路。