请教日立变频器运行过程中顶总闸的问题!

一。前几天我在煤气站加压风机上用了一台90KWP的日立变频器,电机为90KW,起初设计为变频转工频,具体为当变频器频率到达50HZ,维持4秒,同时切断变频运行信号和主电路接触器,变频自由停车,1秒后启动工频,但是在切换瞬间,突然配电室总闸被顶掉,其后三次,有一次顺利,其余两次均发生总空开掉闸。  二。在取消切换功能后,正常空载启动变频时,在变频频率上升过程中,大概在40个HZ左右时, (电流只有55A左右)突然出现总空开掉闸。  三。在总空开和变频输入端间还有一只较小万能式空开及一只塑壳空开,其间这两只开关不动作。