日立变频器故障信息处理措施
一、E01 恒速运转过流原因:1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障处理措施:1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式说明:CT检测二、E02 减速运转过流原因:1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动方法不合适处理措施:1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻辑加减速、4、检查制动方式说明:CT检测三、E03 加速运转过流原因:1、负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩提升太高、6、电机被卡住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电缆过长对策:1、使用矢量控制、2、转矩提升、3、延长加速时间、4、增大变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、6、缩短变频器与电机之间距离、7、调试A69-70(SJ300系列)范围15"40HZ说明:CT检测四、E04停止时过流原因:1、CT损坏、2、功率模块损坏、3散热风扇卡住或损坏时五、E05 过载原因:1、负荷太重、2、电子热继电器门限设置过小对策:1、减轻负荷、2、增大变频器的容量、3、增大电子热继电器门限值六、E06 制动电阻过载保护原因:1、再生制动时间过长、2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错对策:1、减速时间延长、2、增大变频器的容量、3、A38设定为00、4、提高制动使用率七、E07 过压原因:1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题对策:1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元、4、按照E14故障去检查八、E08 EEPROM故障原因:1、周围噪声过大、2、机体周围环境温度过高、3、L-PCB损坏、4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动或损坏、5、变频器制冷风扇损坏对策:1、移去噪声源、2、机体周围应便于散热、空气流动良好、3、更换制冷风扇、4、更换相应元气件、5、重新设定一遍参数九、E09 欠压1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良、3、10分钟内瞬间掉电次数过多、4、启动频率调整太高5、F11选择过高、6、电源主线端子松动、7、同一电源系统有大的负载启动、8、电源变压器容量不够9、限流电阻损坏十、E10 CT出错原因:1、CT损坏、2、CT与IPM—PCB上J51连线松了、3、逻辑控制板上OP1损坏、4、可能84与RS、DM、ZNR损坏十一、E11 CPU出错原因:1、周围噪声过大、2、误操作、3、CPU损坏对策:1、重新设置参数、2、移去噪声源、3、更换CPU十二 E12 外部跳闸原因:1、外部控制线路有故障、十三、E13 U 出错原因:1、当选择此功能时,一旦INV处于运行状态时,突然来电会发生此故障信息对策1、变频器停止运行操作时应该将运行开关关闭后再拉掉电源、不能直接拉电源十四、E14 INV输出接地故障原因:1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降、2、变频器输出接地不好、3、电机接地不好、4、加、减速时间过短、5、CT故障、L-PCB故障、6、IPM损坏、7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏、8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电、9、变频器输出电缆断线10、输出端子松动、11、电机线圈断线、12、电机功率太小、13、由于噪声引起的误动作对策:1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性、2、换线缆,或烘干电机、3、更换其它零部件、4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏说明:启动瞬间检测十五、E15 电源电压过高原因:1、电源电压过高、2、F11设置过低、3、AVR功能没有起作用对策:1、能否降低电源电压、2、根据实际情况选择F11值、3、输入侧安装AC电抗器、十六、E16 瞬间电源故障原因:1、电源电压过低、2、接触器或空开触点不良十七、E17"E20选件板故障十八、E21 变频器内部温度过高原因:1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高、2、散热片堵塞十九、E23 CPU与闸阵列连接故障原因1、FFC接触不良、2、IC故障、3、驱动光欧性能下降或者损坏对策:1、更换或者清洁FFC插头、2、更换新的光欧、3、更换主基板二十、E24 缺相保护原因:1、三相电源缺相、2、接触器或空开触点不良、3、L-PCB与IPM-PCB连线不良、4、IPM与DM连线(仅限30KW以上)对策:1、检查供电电源、2、更换接触器或空开、3、换一块L-PCB仍旧不好、再换连线仍旧不好,则IPM—PCB损坏二十一、E30 IGBT故障见日立论坛E30处理方案说明:SJ300/L300P系列无E31、E32、E33等故障信息二十二、E31 恒速过流原因:1、负荷突然改变、2、变频机体温升过高、3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降4、变频器输出接地不好、5、电机接地不好、6、IPM损坏对策:E31、E32、E33、E34主要是输出侧的原因解决办法使用模糊控制二十三、E32 减速过流原因:1、减速时间设置不当、2、速度突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、IPM损坏二十四、E33 减速过流原因:1、速度突然增加、2、负荷突然变化、3、输出短路、4、接地故障、5、启动频率调整太高、6、转矩提升太高、7、电机被卡住、8、IPM损坏、9、载波频率过高、10、IPM-PCB损坏 (仅限J300-750HFE4以上型号)、11、PM与底座的散热硅胶涂抹的不均匀二十五、E34 停止时过流原因:1、变频器震动过大、2、IPM损坏、3、变频器没有垂直安装、4、环境温度过高、5、内部电源损坏、6、制冷风扇不转、7、CP1损坏或者CT损坏PC7、8、9、10、11损坏二十六、E35 电机过热热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸二十七、E60"E69 选件一故障二十八、E70"E79 选件二故障二十九、上面四道杠原因:1、复位信号被保持、2、面板和变频器之间出现错误对策:1、按下(1键或2键)键即能恢复、2、再一次接通电源三十、中间四道杠原因:1、关断电源时显示或者欠压、2、R0-T0板上J62接触不良(仅限SJ300/L300P系列)、3、输入欠压又缺相三十一、下面四道杠无任何跳闸历史时显示三十二、中间四道杠闪烁原因:1、逻辑控制板损坏、2、开关电源损坏三十三 _ _ U1、输入电压不足时显示以上信息为本人多年来的经验及实践得出,希望能对不熟悉日立变频器的朋友能提供一些参考作用!也希望各位熟悉日立产品的朋友不惜赐教,加以补充!作者:瞿世才 1993年毕业于北京理工大学 现为北京昱能信科技发展有限公司—总经理、日立论坛版主
[广告]
投票
交易
悬赏
活动
自动化在线 Autooo.net
自动化在线
> PLC论坛
> 变频器
> 电工电气论坛
> 传感器与仪表
> 电机控制
> PC-Based论坛
> 嵌入式系统论坛
> DCS论坛
> 工业以太网
> 现场总线
> 通讯技术
> 自动化软件
> 人机界面
> 机械传动
> 流体控制
> 电器元件
> 资料交流
> 自由灌水
专业论坛
> 广告发布
> 西门子论坛
> 三菱论坛
> 单片机论坛
> 论坛事务
输入您的搜索字词
提交搜索表单
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-4 13:10
粤ICP备07500170号
By
Discuz!
5.5.0
© 2007-2008
Processed in 0.034338 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Autooo! Inc.
-
Archiver
-
繁体中文