RS485通讯问题
大家好,我有一个棘手的问题,请多多指教!!! 我在做一个学校考勤系统,情况如下: 我在一台教师机上安装了考勤软件,在计算机COM1口接RS232转RS485的转换器(半双工方式),通过2芯屏蔽线连接3台感应式考勤机。整个连接采用总线连接方式,离教师机最远的考勤机大约150-200米左右,线路两端未并联终端电阻。 现在的问题是: (1)教师机可以收到3台考勤机的数据,但不是每一个都能收集正确; (2)教师机可以通过软件初始化将最近的一台考勤机实施初始化(如清空考勤机数据,更改考勤机系统日期等,但不能更改考勤机时间);其他2台考勤机无法完成初始化; (3)通过万用表测试RS485转换器RS485端1,2脚间电压为0.7v,最远的考勤机上线路电压为0.5-0.7v; (4)更换新的RS232转RS485转换器,结果与前面一样。但是未测试新的转换器1,2脚间的输出电压。 请问各位,我应该怎么样来判断问题到底出在什么地方?