S7300模拟量问题
有一个SM331-7KF02-0AB0模块。量程卡选为A时,用于测PT100温度。检测通道值,通过换算下常。由于此种接法只能测四组温度信号。所以想把它改成可以测8组温度信号接法。通过加温度变送器输出的4-20mA信号采集。温度变送器通过其它电源供DC24V电源,并且电源与输入PT100、输出4-20mA信号相隔离,把西门子量程卡改为C,选为4线制4-20mA电流输入,安装完,把温度变送器的4-20mA正负分别接于模拟量第一通道正负。通电前,测其第一通道两端电阻为25欧姆。并在硬件配置中将第一通道选为C,其它的通道关掉。上电后检测通道输入值为8000溢出。停电拆线。把温度变送器4-20mA输出端串一250欧姆电阻,得10.4mA电流,并随温度增加而变化。另:温度变送器的量程为:-50度—150度。请问各位大侠:西门子SM311-7KF02模块的量程卡选为四线制4-20mA输入时正常的电阻是不是25欧姆。(西门子200的模拟量输入模块为250欧姆)