OpenPLC中的CPU的故障检查与诊断
CPU与远程I/O或者机架上的本地I/O进行通讯和数据交换时,由于数据通讯的速度较高,数据格式也不同,因此,引入了通讯行业中的纠错技术。这些技术的目的是为了确认所发送和接收的数据是有效的。 常规的数据检测通常有奇偶校验(PARITY)、求校验和(CHECKSUM)两大类,校验和又有循环冗余校验(CRC)、纵向冗余校验(LRC)、和循环异或校验(CXORC)。一些新的PLC可以采用纠错和校正方案,比上述常规的方法具有更高的可靠性,这些方法的关键就是对同一个数据采用多种方法来表示。最常用的是汉明编码方式。但通常只能发现一位错误的情形,如果两位同时错,可能就无法发现。编码纠错通常会占用内存和大量的扫描时间 等系统资源。 除了与子系统通讯的纠错外,CPU还对自身的一些功能进行诊断。典型的有:内存、电池、电源等,相应的信号是MEMORY OK,BARRERY OK,POWER U LY OK,等。有的控制器有一系列缺省的触点可以用来作为故障信号的报警。控制器可以控制这些触点,当故障发生时予以激活。这些触点通常以看门狗的方式来运作,也就是说,CPU每次扫描到最后会送出一个信号表示系统正常,如果故障发生时,处理器将不送出该信号,定时器将动作,在定时器到时间后,缺省的触点就激活。 有些控制器,CPU的诊断可以在用户执行控制程序中进行,这些可以使用户来利用处理器的内部输出在控制程序中作为诊断用,如后备电池低,等。希望看到全文的同行们可以到德维森的网站: www.techwayson.com阅读<Ope LC的CPU内部程序与布尔逻辑编程>一文,同时也欢迎访问<史博士的BLOG>:http://blog.sina.com.cn/u/1258146444