以S7-200为核心搭建秒级采集控制系统

西门子S7-200是工控同仁们最为熟悉的小型可编程控制器之一,增加cp243-1以太网模块可上连工业以太网(SIMATIC格式),当它挂接北京西姆宏的S系列I/O产品后,就能轻而易举的扩展为从数十点到几百点的秒级采集控制系统,在常规工业测控应用中,可用较低的成本,很少的工作量实现现场数据的收集和一般的控制工作,数据同时在工业以太网(SIMATIC格式)为多台主机共亨,对于使用组态软件做监控或需要数据上传大系统的用户来说,这是一个能替代大中型PLC,经济省事而有竞争力的方案。 该方案的核心在于以西门子S7-200为系统头脑中枢(中央处理和数据服务器),以S系列I/O产品躯干,经由北京西姆宏公司提供的PLC连接程序(用户无需自己编程!),即可在S7-200的内存中得到所有I/O数据的映像,用户对I/O的操作(读出或写入)也只是对S7-200的内存相应单元进行读或写而已。 西门子S7-200挂接S系列I/O(PORT1,RS485总线)的站个数可从一个站至三十二个站,接入AI及DO点最多可达512点(每个站16点),接入DI点最多可达1024点(每个站32点),接入AO最多可达256点(每个站8点)。西门子S7-200与S系列I/O站之间的通讯速率可达38400 ,1"2秒内可将32个S系列I/O站数据收集或控制输出完毕。 西门子S7-200挂接S系列I/O站系统示意图如下:  特别值得一提的是,S系列I/O是智能化I/O产品,各种常规工业现场信号(电流,电压,热偶,热阻)及两线制变送器信号均可直接输入,简单设置后,用户看到的数据就已是计算处理完毕的工程量值(譬如温度量就是XX摄氏度,压力量就是XX兆帕,整型数),用户在上位机组态时,可直接拿来显示使用,这就大大的减轻了用户组态工作量和使用PLC构建系统时所必须的繁琐恼人的底层编程调度工作。 在上示系统示意图中,S系列I/O是通过S9104转换器接入PLC的,该转换器除了隔离现场的功用外,还有一个重要的功能就是通过切换开关切换为S系列I/O测试状态,用户可脱开PLC而使用普通计算机的RS232口对所挂接的S系列I/O进行功能检查和精度测试,这就大大的方便了现场调试工作。 在上示系统示意图中,西门子S7-200还有一个串口(PORT0)可供用户连接现场监控站使用。 系列I/O有多种规格可供用户选择,需要分布式安装的可选择S系列I/O前端,需要集中式安装的可选择S3000系列可配置I/O单元,需要模拟量现场数显的可选择S2108或S2116型巡测数采器。 现在很多国内组态软件厂商如亚控,昆仑通态,杰控等都已推出不须SIMATIC ET授权的工业以太网cp243-1驱动,以上方案是很容易实现而经济上也是很合算的。 以上方案已实际应用于诸如通钢焦化厂监控改造等项目中,取的了令人满意的效果。 各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。 恭候您的垂询, 网 址:http://www.xmson.com.cn  邮 箱:xmson@xmson.com.cn  联系电话:010-62250442或010-62241752  联 系 人:李跃文工程师