有关 热工保护

600MW机组设置了“机跳电”、“电跳机”联锁设置:   一般“电跳机”由发变组所有保护屏(包括电量保护A1、B1、A2、B2柜,非电量保护C柜)上的“关主汽门”压板并联启动实现。   “机跳电”保护属非量保护的联锁,由C柜上的“热工保护出口”压板实现,由主汽门行程接点(注:非调节汽门)启动发变组保护,自然非电量保护是不启动失灵的。   在机组停运时,具体来说是当主汽门跳闸时,“机跳电”联锁就始终处于动作状态,为避免开关跳闸线圈始终励磁而发热烧坏,应退出“热工保护出口”压板;况且对于3/2接线,有时机组停运时,拉开发变组出口刀闸后还要再合上发变组出口开关,以恢复双串运行,那就更加要退出该压板。   同理,在发电机启励时,机组已定速3000rpm,自然主汽门已开启,故投上“热工保护出口”压板不会导致“机跳电”,故此时该压板可放心投入。(其实我建议并网后再投入也不迟,呵呵)   附:“电跳机”联锁一直处于投入状态,若发电机在启励过程中或并网前或后发生电气故障,可立即动作于关主汽门。

摘自:http://www.jkyx.net/bbs/viewthread.php?tid=11540
  
如果是3/2接线,只有退压板了。
两种情况下都可以把热工保护改为短脉冲信号,动作几秒以后返回,就没有烧继电器线圈的问题了。