s7-200与TD200的连接方法
请问TD200与S7-200间的连接电缆除了TD200内置的只有2.5m长的电缆和PROFIBUS总线电缆外还有什么连接电缆。内置电缆太短,而PROFIBUS总线电缆的线不贵但是接头太贵(要二百多一个),不知可不可用内置电缆延长或者自己制作。
[广告]
lqdz68
助理工程师
UID 82
精华 0
积分 3
帖子 3
威望 0
金钱 0
阅读权限 10
注册 2008-1-14
来自 山东
状态 离线
#2
使用道具
发表于 2008-1-14 14:23
资料
短消息
加为好友
朋友你好!
用s7-200 给TD200提供电源,就用2-2
3-3
7-7
8-8连接;
如果用外接电源的话,接3-3.和8-8,不允许接2-2,7-7