求助:省煤器积灰严重该怎么办?

我厂锅炉是中压锅炉,型号是UG-3.82/35,虽属于淘汰地理,但还在用。当前存在省煤器迎风地理积灰极为严重的问题,积灰厚度最厚达到1cm,用锐器清除也很困难,严重影响传热和通风。请问各位能不能给予指导帮助,谢谢!
安全生产是第一位,都属于淘汰品了还敢用  
换!确实没钱,得电动吹灰器
企业不是没钱,只是企业地理位置不好,在国际机场航空区,动都动不了,我们厂现在由六台35T/h和三台75T/h,日供汽在5000T/h以上,虽是淘汰地理,但在近几年总要维持正常生产的。所以想请同行专家给些积灰除灰的意见,谢谢。  
更换,或者设置吹灰器,但是设置的大小得经过仔细分析,过大就影响炉膛的燃烧,过小又起不了作用。可能是你们的炉膛太小,转角不够,造成大量的灰随着烟气流动,造成受热地理积灰,小机组都这样啦         
我想跟吹灰器可能有关也有可能引风机出力不够,我是一个参加工作不久的一件可能不对,请谅解。
我是中科院声学所的,我们自行研制一种声波吹灰器,效果很好,你若需要资料或者咨询,可以联系我。
13260404032 kaiyin505@sina.com
我们是国内做脉冲吹灰器的专业厂家,我公司的产品可以解决贵单位的问题,声波的吹灰能量没有我们产品大,我们保证吹灰效果,另外我们产品的价格比声波的低很多,一般声波都在2.5-3.5万/点,而我们的比它们便宜25%左右。你若需要资料或者咨询,可以联系我。13699147018  010-69722266   TLSKJ@SINA.COM
或者您先看看下面的介绍http://bbs.dianjian.net/thread-96129-1-1.html
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
请楼上的1楼和5楼的朋友和我联系,我可以免费给你们邮寄我公司的资料,并免费为你们设计吹灰器。。13699147018  010-69722266   TLSKJ@SINA.COM
11楼在广告了。。。吹灰器只听说过克莱德和湖北华信的。。。
系统安装按平衡通风设计,led支架满足一次风机、送风机、吸风机离心通用风机在锅炉低负荷工况或一侧风机锅炉风机故障时单侧运行,锅炉通风机空预器进出口烟风道上均设有隔离门。送风机采用&nbsp;50%&nbsp;容量的动叶可调轴流风机两台空调风机,吸风机采用静叶可调轴流风机两台,一次风机采用&nbsp;50%&nbsp;容量的定速单吸离心风机两台。&nbsp;<BR>  制粉系统采用中速磨冷一次锅炉风机风机正压直吹式。锅炉鼓引风机其密封系统采用母管制的密封风系统,每台炉设2台离心式密封风机,一台运行,一台为备用状态。
现在这种技术已经有10年的历史了,我们现在在全国范围做了有几百台锅炉,其中有电站锅炉(如循环流化床、煤份炉)、工业锅炉(如烟气余热锅炉)、垃圾锅炉(如75t、220T循环流化床)等等,效果都很明显。欢迎大家来电咨询相关技术,我们可以免费给大家做方案。我的联系方式是:13699147018  010-69722266    tlskj@sina.com    左先生