标题: [求助]请教karl:profibus通讯问题
admin
高级会员
Rank: 4



UID 41
精华 0
积分 2036
帖子 682
阅读权限 50
注册 2007-11-11
状态 离线
发表于 2008-3-9 15:06  资料  短消息  加为好友 

[求助]请教karl:profibus通讯问题

现有一套进口设备,停机半年后重开发生故障。CPU318-2DP,通过profibus下面带6个ET200S从站和2个FESTO从站。现在的情况是:有一个ET200S从站通讯发生故障。接口模块型号是IM151,电源PM-E  24VDC,I/O模块131-4BB00-0AB0,132-4BB30-0AB0。CPU MESSAGE显示没有找到该从站,I/O ERROR。现象是CPU318上面的BF红灯亮,IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮。请教KARL这可能是什么原因造成的。
其它从站运行良好,另外硬件配置、接线、地址分配都没有问题。