标题: 各位工控高手请进,有现实的工程问题请教。
admin
高级会员
Rank: 4



UID 41
精华 0
积分 2036
帖子 682
阅读权限 50
注册 2007-11-11
状态 离线
发表于 2008-3-7 23:28  资料  短消息  加为好友 

各位工控高手请进,有现实的工程问题请教。

各位工控大虾:我是刚刚进入工控行业的新手,下面是我做的第一个工控项目,有许多问题需要和各位探讨交流,所提问题若有无知之处,还请各位能多多指正。
留下我的联系方式供各位联系:
QQ:125971856
MSN:lililiu-2002@hotmail.com
手机:13572478395
真诚欢迎与各位志同道合的朋友一起钻研!   工程背景:对近两千个步进电机实施方向和转速的控制。这两千个电机分布在四个区:A区:432个;B区:816个;C区:480个;D区:96个。控制所需要的参数是上位机(工控机)通过以太网获得的。
控制任务:
1、控制每个电机的转速和转动方向。每个电机有三个控制量:方向,转速(输入频率要求0"1K),使能端。
     2、电机的运行状况及参数可以通过以太网获得。
预选方案:
方案一:采用315T-2DP系列CPU。每套1CPU 1个CP343-1(以太网模块) 8个IM174(每个控制四台电机)。
A区:14套315T
B区:26套315T
C区:15套315T
D区:3套315T   方案二:采用S7-200。每套包含一个EM243-1(以太网)模块 一个CPU222(控制两个电机)。
A区:216套
B区:408套
C区:240套
D区:48套   方案三: plc200 扩展I/O口通过rs485总线连接至工控机,通过工控机连接至以太网,用plc200来控制步进电机。   方案四:西门子plc300加以太网模块cp343-1用来连接至以太网,然后下层通过profibus总线连接大量的plc200 em277模块,通过以太网给plc300发指令,再通过plc300控制plc200来控制电机。   个人认为:
第一种方案虽然可行,但是造价太高,对实施这样简单的控制任务似乎没有必要。
第二三种方案简单可行,但是因为方案二中,每两台电机就对应一个s7200,因此不如第三套方案经济。
第四套方案:复杂,最大的困难是下装程序,不知道如何将上位机的PLC程序下装到s7200中。
请各位大虾贡献点意见,有没有更加经济的方案。还有,以上四种方案都有什么优点和缺点。谢谢各位!