电工维修中的“脑筋急转弯”
昨天公司里的一个18kw风机,星形启动时正常,就是转换三角形时风机就停转。此时量三角形运转的两个接触器下端发现都是380伏,按说这样的线路电压应该是正常,那就是电机问题了,正好旁边有个备用的电机(两台相同的机器),换上后还是不行,查线才发现是线路问题,转换后三角形运转接触器就没吸合(陶瓷盖盖住的,吸合状况看不到),可是为什么三角形运转接触器在没有吸合的情况下,下端却有380伏呢? 由昨天这个问题联想到以前发生的一个问题,10吨行车起吊电机向上碰到断火限位器停吊了,电机停了自然就没电了,可是用手碰电机的三相接线端子却被电了一下,问题是断火限位器断了,为什么电机上还有电?既然电机上有电,电机为什么不转呢? 电工维修中你还碰到过其他的维修“错觉”吗?说出来大家共同注意,毕竟安全对我们来说非常重要。