电源干扰该如何处理

我公司设备控制柜使用西门子S7-300系列模块(包括321\322\331\334等),晚上因电源受干扰,损坏了321输入模块(具体表现为输入点指示灯闪烁,然后模块冒烟,损坏),后在控制柜电源前加一隔离变压器及滤波器后虽然仍有影响但设备已可正常工作.后电工提出变压器功率有些小,换一大的隔离变压器(400W换为1000W),换上后没多久就又损坏321输入模块( 321是220VAC输入).请问这是怎么回事,该如何处理?