<讨论>奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
说明: 这本是网友"洞天"急待解决的问题.我是从别处帮他转来的! 据楼主述线路布置状态一切正常.只零线电流大于相线! 本人明确趋向电脑电源.奇次零序谐波叠加在零线上所为! "洞天"也按此处理的.但结果我是不知的.和洞天失去联系有一段时间啦// 06.10.25 急求高手解疑现象,想到的都用了,就是没解决呀我这里情况是这样的:1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;2、中性线电流如楼主所说类似;3、电压平衡、电流平衡;4、三相各加8微法电容后中性线电流反而加大;5、中性线对安全地线没有压差;6、问题是被总配电屏值班人员反应过来的;7、在分电屏各控制柜中(共有10个)就是我这里有这情况,其它在接法上一样(都是一个电工接的)。其它配电中性线上有电流,但都小于最大单相电流。8、将其它用电户掐断后这里无改善. .....现象为中线电流大于相线电流 ...