退火炉的温度控制系统
镀锌1#、2#线退火炉温度控制调功器说明:原理--在单位时间内控制导通周波数,即占空比。工频电频率为50HZ,每秒100个周波。信号输入与输出--可接收4-20MA或0—10V信号,但只能输出0-10V由于SR90输出是4-20MA所以每个段只有第一个柜子是接收4-20MA信号控制方式—自动,即模拟信号控制。手动,即直接调其面板上的占空比。操作—拆下T1端子的左数第一根线,即改为了手动。此时面板上显示“INF”可旋转按钮或按按钮调参数,具体不在详术。请见事例。手动把占空比给到50—将T1的第一根线拆下,右旋旋钮至“HNd”状态,按一下,显示当前占空比数值并闪烁,旋转旋钮至50即可。故障报警: rr 断线,在特定时间内接收不到模拟信号或太小 lo 同步丢失,无进线电压或太小 err 综合故障,可能管子温度太高 oc 过流 OL 过载控制过程:温控上位机COM1端口 →→ RS232/485适配器 →→ R90(10个)(4-20MA信号) →→ (4-20MA信号)本加热段的1#柜(0-10V信号) →→(0-10V信号) 相邻柜(0-10V信号) →→ (0-10V信号)相邻柜(0-10V信号)……注:4-20MA、0-10V对应调功器占空比0-100温度显示:热电偶 →→ 温度变送器 →→ R90 →→ RS232/485 →→ 上位机COM1接口 →→画面显示(点击自动读数按钮)。温度设定:上位机画面 →→ 上位机COM1接口 →→ RS232/485 →→ R90 注:输入好设定值,选好地址,(10块SR90对应地址1-10,其中10用大写A表示)然后点击温度设定(前提:SR90的 /COM灯亮着,也就是网上控制)。还可以手动设定,即选好地址,点击手动设定,待SR90的MAN灯亮了以后,就可直接到SR90面板上改温度。SR90端子说明:端子2,3 经RS232/485与上位机通迅端子7,9 温度变送器过来的信号端子11,12 仪表电源220V端子14,15 4-20MA输出至本段1#柜X1:9,10常见故障处理:1) 数据无法传输—数据线是否接在COM1口,2) 或者未插好。RS232/485是不3) 是坏了。(其他原因可按控制过程分析)4) 调功器故障不5) 复6) 位— 是不7) 是辐射管亦对地的,8) 如果正常可换板子试试。注:如果正在生产或急于生温,9) 当调功器坏了时,10) 可先将X1:9,11) 10,12) 接到X1:11,13) 12,14) 使后面的柜子能继续工作。(如果是1#柜,15) 重复16) 上述操作后还须将其邻柜给定方式改为4-20MA。)17) 温度显示严重不18) 准—检查热电偶及温度变送器,19) 一般重新插拔变送器即可正常。20) 辉光点火变压器送上电—多合两次21) 调功柜轻故障—风机跳闸了,22) 检查是否烧。
[广告]
投票
交易
悬赏
活动
自动化在线 Autooo.net
自动化在线
> PLC论坛
> 变频器
> 电工电气论坛
> 传感器与仪表
> 电机控制
> PC-Based论坛
> 嵌入式系统论坛
> DCS论坛
> 工业以太网
> 现场总线
> 通讯技术
> 自动化软件
> 人机界面
> 机械传动
> 流体控制
> 电器元件
> 资料交流
> 自由灌水
专业论坛
> 广告发布
> 西门子论坛
> 三菱论坛
> 单片机论坛
> 论坛事务
输入您的搜索字词
提交搜索表单
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-9 20:10
粤ICP备07500170号
By
Discuz!
5.5.0
© 2007-2008
Processed in 0.027602 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Autooo! Inc.
-
Archiver
-
繁体中文