高频保护原理说明
一、 基本原理:1.反应单侧电气量保护的缺陷:∵无法区分本线路末端短路与相邻线路出口短路。∴无法实现全线速动。 原因:(1)电气距离接近相等。 (2)继电器本身测量误差。(3)线路参数不准确。 (4)LH、YH有误差。 (5)短路类型不同。 (6)运行方式变化等。2. 输电线路纵联差动保护: (1)输电线路的纵联保护:(P129 第二自然段)。 (2)导引线纵联差动保护: 用导引线传送电流(大小或方向),根据电流在导引线中的流动情况,可分为环流式和均压式两种。(P131 图4-2)自学。(注意图中隔离变压器GB的极性)例:环流法构成了导引线纵联保护: 线路两侧装有相同变比的LH 正常或区外短路:Im1=-In1 ∴Im2=-In2 IJ=Im2 In2=0 J不动 区内短路:IJ=Im2 In2=(Im1 In1)/nLH = Id/ LH gt Idz ( 同时跳两侧DL)←J动作 可见纵联差动保护的范围是两侧LH之间,理论上具有绝对选择性可实现全线速动。但它只适用于&;lt 5~7公里的短线路。若用于长线路技术上有困难且经济上不合理。(P136 标题2)它在发电机、变压器、母线保护中应用得更广泛(后述)3. 纵联保护信号传输方式: (1)辅助导引线 (2)电力线载波:高频保护 (3)微波:微波保护 (4)光纤:光纤保护 §4-2 输电线的高频保护一、 高频保护概述:高频保护的定义:(P136)分类:按照工作原理分两大类,方向高频保护和相差高频保护。方向高频保护:比较被保护线路两侧的功率方向。相差高频保护:比较被保护线路两侧的电流相位。二、 高频通道的构成: 有“相-相”和“相-地”两种连接方式∨ “我国广泛运用” 构成示意图P137 图4-71. 阻波器:L、C并联谐振回路,谐振于载波频率。 对载波电流:Z>1000Ω——————限制在本线路。 对工频电流:Z<0.04Ω——————畅流无阻。2.结合电容器 带通滤波器 ①通高频、阻工频3.连接滤波器 ②阻抗匹配4.高频电缆:将位于主控制室的高频收、发信机与户外变电站的带通滤波器连接起来。5.高频收、发信机三、 高频通道工作方式及高频信号的应用: 无高频电流是信号 1. 高频通道的工作方式两种: 长期发信方式:正常运行时,始终收发信(经常有高频电流) 故障时发信方式:正常运行时,收发信机不工作。当系统故障时,发信机由启动元件启动通道中才有高频电流(经常无高频电流)另:改变频率也是一种信号。 2.高频信号的分类及应用 有高频电流是信号 按高频信号的应用分三类:跳闸信号、允许信号、闭锁信号(1) 跳闸信号 跳闸 “或”门:高频信号是跳闸的充分条件(2) 允许信号 跳闸 “与”门:高频信号是跳闸的必要条件(3) 闭锁信号: 跳闸 “否”门:收不到高频信号是跳闸的必要条件 o四、 方向高频保护1. 高频闭锁方向保护的基本原理举例说明: d - - A 1 2 3 4 C 5 6 D 内部接地时:保护3、4:S 动,两侧都不发高频信号,保护动作跳3、4DL 外部接地时:保护2、5:S-动,他们发出高频闭锁信号,送至保护1、6、2、5。AB,BC线路均保持不动它是以由短路功率为负的一侧发出高频闭锁信号,这个信号被两端的收信机所接收,而把保护闭锁。故称高频闭锁方向保护。注:这种按闭锁信号构成的保护只在非故障线路上才传送高频信号,而在故障线路上并不传送高频信号。因此,在故障线路上由于短路使高频通道可能遭到破坏时,并不会影响保护的正确动作。 4 - 跳闸 1 2 3 5 - UJ半套高频闭锁方向保护原理接线(电流启动方式)(1) 组成:I1 起动元件:灵敏度较高,起动发信机发信I2 起动元件:灵敏度较低,起动保护的跳闸回路3 功率方向元件:判断短路功率的方向4ZJ 中间继电器:内部短路时,停止发信5ZJ 极化继电器(双线圈):工作线圈接方向元件输出,制动线圈接收信机的输出(2) 工作情况: ①外部短路时:I1 I2 动AB线,B侧S- I1 4ZJ常闭触点 起动 发信 3不动 5ZJ制动 A 侧S 3动 4动 停止发信 I 动 5ZJ 工作、制动线圈均有电流,不动,所以:1、2DL不跳闸②内部短路时:BC线:I1、I2、3、4ZJ均动作,停止发信,5ZJ有工作电流 跳闸 (3)为什么要用两个灵敏度不同的起动元件I2/I1=1.5"2 防止区外故障误跳闸若采用一个起动元件,当区外接地时,由于LH误差,起动元件误差。S 侧起动元件动作,S-侧起动元件未动。S 侧误动。 采用两个起动元件I1I2,S 侧I2动作时,S-侧I1一定动作,故可防止误动(4)时间配合 外部故障时,S 侧需等待对侧的高频闭锁信号,故跳闸回路应有一定延时。故障切除后,返回时,为防止误动,启信回路应延时返回。(5)方向元件 要求 :①能反映所有类型的故障 ②没有死区 ③正常负荷状态下不动作 ④系统震荡时不会误动作 ⑤线路两端在灵敏度上容易配合 满足要求的方向元件 :负序方向元件(单相式、三相式) 相电压补偿式方向元件 行波方向元件2. 高频闭锁距离保护和高频闭锁零序方向保护的基本原理(自学)高频闭锁距离保护是距离保护与电力线载波通道相结合,利用收发信急的高频信号传送对侧保护的测量结果,两端同时比较两侧距离保护的测量结果,实现内部故障瞬时切除,区外故障不动作。高频闭锁零序方向保护 工作原理与上同 此种构成方式,主保护和后备保护统一设计,减少了测量元件,简化了接线,相对的提高了可靠性。缺点:距离或零序保护检修时,主保护和后备保护都必须退出工作。五、 相差动高频保护:P1421.相差动高频保护基本原理:比较被保护线路两侧短路电流的相位。Em M Im d1 I E D2 Im I 调制方法:正半波发信,负半波停信,不断交替(高频通道经常无电流,而在外部故障时发出的高频电流(即闭锁信号)的方式构成保护)传送闭锁信号的保护需两套起动元件。1、 构成: 跳闸主要部分:起动元件、操作元件、比相元件① 起动元件:-------故障检测元件(区分正常运行和故障) 不对称故障 I2------有两个灵敏度不同的起动元件,其中:高灵敏----起动发信 低灵敏----准备跳闸对称故障 Z或相电流I② 操作元件: 将输电线上的三相工频电流转变为单一工频放便电流(只用一个通道)。并对GFX的高频电流进行调制。选择的要求:①能反映各种类型故障;②内部故障时 φ=0° 而外部故障时 φ=180°利用相序滤过或复合滤过器可以将三相电流综合成单一电流I1、I2、I0或I1 KI2、I1 KI0等。*I1: 能反映所有短路,但在不对称短路时,包含故障前的负荷分量,会造成区内短路时,相位差大为增加.*I2: 不能反映三相短路*I0: 不能反映三相短路和两相短路*I1 KI2: I2能反映不对称短路,I1用于反映三相短路,K值的选择>1,保证I2起主导作用,一般K=6或8。③ 比相元件:根据线路两侧电流的相位判断内外故障理想:区内故障:φ=0°停信间隙γ=180° 区外故障:φ=180°停信间隙γ=0° 实际:区内故障:φ>0°停信间隙γ<180° 区外故障:φ<180° 要找出外部故障 可能出现的最大间隙角γmax,并按此进行闭锁,以保证外部故障时保护可靠不误动,这个角度就叫做闭锁角,表示为φb.2、 闭锁角的确定:理想:区外故障时,φ=180°实际:① CT角度误差φct=7° ② 保护装置的角误差(复合电流滤过器),φb.h=15°③ 高频信号传输带来的角误差电磁波的传输速率 v=光速=3×105公里/秒工频:每周波360°~0.02″~6000km所以:每传100km ,误差6°φL=(L/100)×6° 其中了L 线路长度(或:φL=ωt=2πf×t=360×50×L/v=(L/100)×6° )④为保证选择性并计及一些其它误差(由分布电容引起)。考虑裕度角φy=15°。Φb=φct+φb.h+φL+φy=37°+(L/100)×6°例:L=300km,Φb= 37°+(300/100)×6°=55°由Φb计算公式可知,L↑→Φb↑, Φdz=180°-Φ ↓降低保护灵敏度3、 保护的相继动作(区):举例: Em Im d(3) I E Zm Zn操作电流只有I1设EmΛEn=70° Zm 发电机、变压器和线路阻抗φdm=60° Zm 发电机、变压器阻抗φdn=90°Em φ=arg(Im/In)=100°60° Im 对M侧保护:E φm=100° 7° 15° (L /100)×6° 对N侧保护: 因为In滞后 φn=100° 7° 15°-(L /100)×6° I 设L=300km. φ =55° φdz=125° φm=122° (300/100)×6°=140°>125° 闭锁 φm=122°-(300/100)×6°=104°<125° 动作 为解决M端保护不能跳闸的问题,采用N侧跳闸的同时,立即停止本侧发信。N端停信后,M 侧收信机只能收到自己所发的信号,间隔角为180°,M侧保护可立即跳闸。 保护装置的这种工作情况 一端的保护先动作以后,另一端的保护才能再动作跳闸,称为“相继动作”。 主要影响因素:故障类型、两侧电源电动势间相角差以及线路长度。 作业:P38 题1、4、8、13。
[广告]
投票
交易
悬赏
活动
自动化在线 Autooo.net
自动化在线
> PLC论坛
> 变频器
> 电工电气论坛
> 传感器与仪表
> 电机控制
> PC-Based论坛
> 嵌入式系统论坛
> DCS论坛
> 工业以太网
> 现场总线
> 通讯技术
> 自动化软件
> 人机界面
> 机械传动
> 流体控制
> 电器元件
> 资料交流
> 自由灌水
专业论坛
> 西门子论坛
> 三菱论坛
> 单片机论坛
> 论坛事务
输入您的搜索字词
提交搜索表单
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 16:04
By
Discuz!
5.5.0
© 2007-2008
Processed in 0.073161 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Autooo! Inc.
-
Archiver
-
繁体中文