标题: 电动机不转故障现象一例及分析
elec
游客
UID 33
精华 0
积分 2574
帖子 2574
威望 0
金钱 0
阅读权限 1
注册 2007-7-29
状态 离线
#1
使用道具
发表于 2007-7-29 13:18
资料
短消息
加为好友
电动机不转故障现象一例及分析
c 一台三相、380V、4极、1.11EW电动机接入电源时,电动机即使空载也不能起动,只能发出“嗡嗡”的声音。经查,电动机本身正常,肯定是电源系统有问题。 该电源是由一台17kW、三相、400V发电机发出来的,它由一台25马力(17,4kW)柴油机拖动,发出的电供应照明和动力。将电供220V照明灯泡用,三相照明负荷均正常。 测量发电机三相电压,结果见下表。从测量结果看,相电压均正常,因而220V照明负荷能正常工作。但三相线电压严重不平衡,故电动机不能正常运行。电压 Ua U Uc Ua Ubc Uac (单位:V) 230 230 230 400 230 230 经过仔细检查分析发现,故障原因是发电机检修后C相绕组两根引线接反,造成线电压不平衡。把这两根引线互换后,电动机能正常起动运行故障排除。 为什么发电机C相绕组接反会产生上述结果呢?我们可以从图1看出,正确接线时,三相电压大小相等,相位彼此互差120°,线电压的大小也相等,是正常的工作状态:而当C相接反时,三相电压的绝对值虽然相等,但相位不再是互差120°,线电压也发生了变化,结果如图lb所示。在这种状态下,因单相电压仍是正常值,故单相负荷如照明仍能正常工作,但对电动机来讲,电源发生的变化它就不能正常工作了。 众所周知,三相异步电动机能够旋转,其前提是定子三相对称绕组通入三相对称电流,产生旋转磁场。现在由于发电机C相绕组接反,电流波形变成了如图2中ic’,所示形状:电流大小未变,相位与正确波形iC相比,相差了180。此时,各相电流的瞬时表达式为: iA=ImCOSεt iB=ImCOS(εt一120°) iC=ImCOS(εt—60°) 各相电流随时间而变化的曲线如图2所示。为考查此时三相不对称电流产生的合成磁效应,选定几个特定的瞬时进行分折。例如取εt=0°、120°、180°、240°、300°、360°等g个特定瞬间。设电流为正时,从线圈首端(A、B、C)流入(记为②),末端(x、Y、Z) 图中实线为正确波形,虚线为实际波形。 流出(记为1。根据右手螺旋定则确定,合成磁场的方向分别见图3(为说明问题简单,以2极电机为例)。 由图3可见,三相电流流入三相对称绕组后,所建立的合成磁场的方向,在εt=0到εt=120”时,合成磁场方向转了240°;在εt=120°到180°时,磁场方向反转60°;在εt=180°到240°,合成磁场逐渐消失,在εt=240°到300°,合成磁场方向反转120°;在εt=300°到360°,合成磁场反转60°,如此周而复始。合成磁场虽然是不静止的,但不能形成旋转磁场,因此,电动机就无法转动起来,只能原地颤动。
[广告]
投票
交易
悬赏
活动
自动化在线 Autooo.net
自动化在线
> PLC论坛
> 变频器
> 电工电气论坛
> 传感器与仪表
> 电机控制
> PC-Based论坛
> 嵌入式系统论坛
> DCS论坛
> 工业以太网
> 现场总线
> 通讯技术
> 自动化软件
> 人机界面
> 机械传动
> 流体控制
> 电器元件
> 资料交流
> 自由灌水
专业论坛
> 广告发布
> 西门子论坛
> 三菱论坛
> 单片机论坛
> 论坛事务
输入您的搜索字词
提交搜索表单
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-9 17:05
粤ICP备07500170号
By
Discuz!
5.5.0
© 2007-2008
Processed in 0.030560 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
Autooo! Inc.
-
Archiver
-
繁体中文