关于DCS无扰切换和阀门位置反馈的问题

各位大侠,目前本人做一个项目,用霍尼维尔的DCS进行燃油锅炉控制,要控制若干调节阀!现在遇到如下问题:  1、整套控制系统只有DCS没有模拟操作仪表,在DCS可实现现场阀门的软手操。现在我的问题是,如果有后备仪表盘,那么手动和自动切换是DCS肯定有一个无扰切换的问题。现在没有后备仪表盘,只有DCS的软手操。请问DCS的软手操与DCS自动控制之间是否也存在无扰切换的问题呢?如果存在,该如何实现呢?  2、现在我们定购的气动调节阀,阀门的定位器都不带4-20mA位置反馈,请问这样的调节系统是否可靠呢?如果要实现无扰切换是不是需要有位置反馈呢!设计院说不需要,我也没搞懂!  3、DCS的开关量控制气动开关阀的开关,开关量输出是否需要一个中间继电器转换呢?如果需要该如何设计呢?  4、目前本人用霍尼维尔的T 系统,组态工作不是很熟悉,有人愿意帮助我吗?甚至可以来我们这里做专职或者兼职(在北京,试用期3500,转正5000),呵呵!  谢谢大虾了