调节阀的计算及安装调节阀的计算调节阀的流通能力C值,是调节阀的重要参数,它反映流体通过调节阀的能力,也就是调节阀的容量。(1)调节阀流通能力C值定义为:调节阀全开时,阀前后压力差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的体积流量(m3/h)。为了正确选择调节阀的尺寸,必须准确计算调节阀的流通能力C值。在设计选用时,根据工艺提供的最大流量、阀前绝对压力、阀后绝对压力、流体密度及温度等,计算出流通能力C值,然后按C值选择合适的阀的口径。(2)调节阀C值计算公式。介质为液体时 C=10Q 介质为饱和蒸汽时 当P2>0.5P1时 C=6.19G 当P2≤0.5P1时 C=7.22 介质为过热蒸汽时 当P2>0.5P1时 C=6.23G 当P2≤0.5P1时 C=7.25G 介质为气体时 当P2>0.5P1时 C= 当P2≤0.5P1时 C= 式中Q——液体体积流量(m3/h) QN——标准状态下气体体积流量(m3/h标况) Gs——蒸汽流量(kg/h)P1——阀前绝对压力(kPa)P2——阀后绝对压力(kPa)ΔP——(P1-P2)阀前后压差(kPa)t——流体温度(℃)Δt——过热度(℃)ρ——流体密度(t/m3,g/cm3)调节阀的安装调节阀的安装应注意以下几点:(1)调节阀应装在水平的工艺管道上,即调节阀保持垂直。(2)为便于检修,应靠近地面、楼板、平台等,如在架空管道距地面较高时,应设专用检修平台。(3)在调节系统失灵或调节阀本身发生故障时,为避免造成停运和发生事故,影响正常生产,一般都应安装旁路管。(4)当调节阀公称直径小于管道直径时,应加变径接头,而且变径接头不能太短。