美國MDS數傳電台的中轉方式(頁 1) - 通訊技術 - 自動化論壇 Autooo.net - Autooo.Net
自動化論壇完整版 自動化論壇 Autooo.net » 通訊技術 » 美國MDS數傳電台的中轉方式

2007-7-28 13:59 7p70
美國MDS數傳電台的中轉方式

一、        有中轉係統組成及工作原理  利用發射塔、大樓或高山等製高點,設中轉台達到大範圍覆蓋。中轉台設備包括全雙工電台、全向天線、饋線、雙工器、電源。     中轉係統組成及工作原理  係統工作原理與沒有中轉方式是一樣的,隻是中轉係統需要一對頻點,如中心站和分站發f1和收f2,中轉站收f1和發f2。點對多點用輪詢方式(MODBUS等通信協議),中心站用f1通過中轉站給某分站發命令,中轉站用f1收到即用f2轉發,某分站用f2收到命令後,用f1通過中轉站給中心站發響應,中轉站用f1收到即用f2轉發,中心站用f2收到該分站的響應,完成一個點的輪詢。  二、        係統容量計算  點對多點係統的係統容量(即能帶多少個RTU)取決於二個前提:  A、        係統要求多少時間內輪詢一輪(T秒)  B、        平均每個RTU每次輪詢時有多少數據量(D字節)要送  係統容量(RTU數)=T/每個RTU占用的時間  每個RTU占用的時間=D*10(bits)/9600(速率) 收發轉換時間(約10ms)  1、        如假設平均每個RTU傳15字節,則每個RTU占用時間為  15*10/9600 0.01=0.026秒  如係統要求每10秒更新一輪,則係統容量為  10/0.026=384個RTU  2、        同樣假設平均每個RTU傳50字節,則每個RTU占用時間為 50*10/9600 0.01=0.064秒  如係統要求每1秒更新一輪,則係統容量為  1/0.064=15個RTU

頁: [1]

Google


Autooo.Net
Copyright © 2007 All rights reserved