巨騰XC-200/QS PLC與MDS 2710A數傳電台的連接案例2003年1月份,公司技術部工程師與台灣巨騰科技在宣武區的BEIJING OFFICE進行了技術探討和實驗。實驗內容如下: 1、在確定PLC和PC有線通信正常的情況下,通過直線三芯線(TX--TX,RX--RX,GND--GND)連接好MDS 2710A主站電台和PC,從站電台通過交叉三芯線(TX--RX,RX--TX,GND--GND)和PLC的通訊口進行連接。 2、MDS2710A電台與PLC匹配的參數: (1) Network Addre = NONE (2) Data Baud Rate為9600 8E1 (3) CTS Delay =0 ms (4) CTSHOLD Delay = CTSHOLD n/a (5) Device Type = DCE (6) PWR Level=H (7) TX Frequency(同頻或異頻) (8) RX Frequency(同頻或異頻) 3、PLC 的BAND為 9600,8N1 經測試,MDS2710A電台和巨騰XC-200/QS PLC連接通信正常,可以正常進行數據的上載、下載及遠程通信。 4、應注意的問題: 1)、電台和PLC的數據模式設置要一致,如PLC設置為9600 8E1,電台必須設為9600 8E1 2)、Sieme S7-226 的PLC數據口的數據格式為:9600 8E1,其中8E1不可改 3)、連接好電台、天線,確保電台設置正常 4)、確保電台的接收信號強度(R I)在-60 到 -100dBm之間(用設置軟件可測出) -------------------------------------------------------------------------------------------- 栗誌新向您問好! 以下是我的聯絡方式: 北京華訊通信電子技術公司 銷售經理 北京市朝陽區安慧北裏逸園甲16號北京世紀龍都國際公寓1608室,100101 移動:(0)13911270532 電話:010-64984927 傳真:010-64984954 HTTP://www.wirele datant.com