2007-7-28 13:59 7p70
巨騰XC-200/QS PLC與MDS 2710A數傳電台的連接案例

2003年1月份,公司技術部工程師與台灣巨騰科技在宣武區的BEIJING OFFICE進行了技術探討和實驗。實驗內容如下:      1、在確定PLC和PC有線通信正常的情況下,通過直線三芯線(TX--TX,RX--RX,GND--GND)連接好MDS 2710A主站電台和PC,從站電台通過交叉三芯線(TX--RX,RX--TX,GND--GND)和PLC的通訊口進行連接。     2、MDS2710A電台與PLC匹配的參數:    (1) Network Addre  = NONE    (2) Data Baud Rate為9600 8E1    (3) CTS Delay =0 ms    (4) CTSHOLD Delay = CTSHOLD n/a    (5) Device Type = DCE    (6) PWR Level=H    (7) TX Frequency(同頻或異頻)    (8) RX Frequency(同頻或異頻)  3、PLC 的BAND為 9600,8N1     經測試,MDS2710A電台和巨騰XC-200/QS PLC連接通信正常,可以正常進行數據的上載、下載及遠程通信。  4、應注意的問題:    1)、電台和PLC的數據模式設置要一致,如PLC設置為9600 8E1,電台必須設為9600 8E1    2)、Sieme  S7-226 的PLC數據口的數據格式為:9600 8E1,其中8E1不可改    3)、連接好電台、天線,確保電台設置正常    4)、確保電台的接收信號強度(R I)在-60 到 -100dBm之間(用設置軟件可測出)  --------------------------------------------------------------------------------------------  栗誌新向您問好!  以下是我的聯絡方式:  北京華訊通信電子技術公司 銷售經理  北京市朝陽區安慧北裏逸園甲16號北京世紀龍都國際公寓1608室,100101  移動:(0)13911270532  電話:010-64984927  傳真:010-64984954  HTTP://www.wirele datant.com