調節閥的選型指南調節閥選型指南 1 調節閥結構型式的選擇 1.1 從使用功能上選閥需注意的問題 1)調節功能 ①要求閥動作平穩;②小開度調節性能好;③選好所需的流量特性;④滿足可調比;⑤阻力小、流量比大(閥的額定流量參數與公稱通徑之比);⑥調節速度。 2)泄漏量與切斷壓差 這是不可分割、互相聯係的兩個因素。泄漏量應滿足工藝要求,且有密封麵的可靠性的保護措施;切斷壓差(閥關閉時的壓差)必須提出來(遺憾的是許多設計院的調節閥計算規格書中無此參數),讓所選閥有足夠的輸出力來克服它,否則會導致執行機構選大或選小。 3)防堵 即使是幹淨的介質,也存在堵塞問題,這就是管道內的不幹淨東西被介質帶人調節閥內,造成堵卡,這是常見的故障,所以應考慮閥的防堵性能。通常角行程類的調節閥比直行程類的調節閥防堵性能好得多,故以後角行程類的調節閥使用將會越來越多。 4)耐蝕 它包括耐衝蝕、汽蝕、腐蝕。主要涉及到材料的選用和閥的使用壽命問題,同時,涉及到經濟性問題。此問題的實質應該是所選閥具有較好的耐蝕性能且價格合理。如能選全四氟閥就不應該選全耐蝕合金閥;能選反汽蝕效果較好、結構簡單的角形高壓閥(滿足兩年左右使用壽命),就不應該選結構複雜、價格貴的其它高壓閥。 5)耐壓與耐溫 這涉及調節閥的公稱壓力、工作溫度的選定。耐壓方麵,如果隻是壓力高並不困難,主要是壓差大會產生汽蝕;耐溫方麵,通常解決450℃以下是十分容易的,450~600℃也不困難,但到600℃以上時,矛盾就會突出;當溫度在80℃時的切斷類調節閥選用軟密封材料通常是不可取的,應該考慮硬密封切斷。常用材質的工作溫度、工作壓力與公稱壓力的關係見下表5-1。 6)重量與外觀 此問題非常直觀,一定是外觀好、重量輕的閥受使用廠家歡迎。這裏要改變一種偏見,認為調節閥是個“老大粗”,重一點或外觀差一點,沒什麼了不起。現在我們十分重視它,從而提出了調節閥應該具有小型化、輕型化、儀表化的特征。 表5-1 常用材質的工作溫度、工作壓力與 關係 材 料公稱壓力 (Mpa)介 質 工 作 溫 度(℃) <120<200<250<300<350<400<425<450<475<500<525<550<575<600< 625 最 大 工 作 壓 力(MPa) 鑄鐵1.61.61.51.4------------ 碳素鋼4.04.04.03.73.33.02.82.31.8------- 6.46.46.45.95.24.74.13.72.9------- 22.022.022.020.218.016.114.112.79.8------- 32.032.032.029.426.223.420.518.514.4------- 1Crl8Ni9Ti4.04.04.04.04.04.03.02.72.42.11.91.71.41.10.80.5 6.46.46.46.46.46.44.44.24.03.83.53.43.22.92.62.2 22.022.022.022.022.022.016.514.813.211.510.59.37.76.04.42.7 32.032.032.032.032.032.024.021.619.216.815.213.611.28.86.44.0 含鉬不少於0.4%的鉬鋼及鉻鉬鋼4.0----4.03.63.43.22.82.21.6---- 6.4----6.45.85.55.24.53.52.5---- 22.0----22.020.119.017.915.712.29.0---- 32.0----32.029.127.525.922.717.613.0---- 7)十大類調節閥的功能優劣比較:詳見1-1表。 1.2 綜合經濟效果確定閥型 在滿足上述使用功能的要求中,適用的閥有幾類,此時便應綜合經濟效果確定某一閥型,為此,我們認為,至少應該考慮以下四個問題: 1)高可靠性。 ①結構簡單;②可靠性高。這裏需要改變過去片麵追求性能指標,忽視可靠性的錯誤作法。 2)使用壽命長。 3)維護方便,備品備件有來源。 4)產品價格適宜,性能價格較好。 1.3 調節閥型式的優選次序 根據調節閥的功能優劣(見表1-1)和上述觀點,特提供調節閥的優選次序如下: ①全功能超輕型調節閥→②蝶閥→③套筒閥→④單座閥→⑤雙座閥→⑥偏心旋轉閥→⑦球閥→⑧角形閥→⑨三通閥→⑩隔膜閥。 在這些調節閥中,我們認為應該盡量不選用隔膜閥,其理由是隔膜是一個極不可靠的零件,使其隔膜閥也成為了可靠性差的產品。 2 執行機構的選擇 2.1 執行機構選擇的主要考慮因素 執行機構選擇的主要考慮因素是:①可靠性;②經濟性;③動作平穩、足夠的輸出力;④重量外觀;⑤結構簡單、維護方便。