MDS2710A與歐姆龍PLC的無線連接案例一、前言: 美國MDS公司(Microwave Data System Inc.)原隸屬於美國安達普寬帶通信公司ADAPTIVE BROADBAND旗下的美國加利福尼亞微波公司,位於美國紐約州的羅徹斯特。自2000年7月18日起,美國MDS公司成為一家獨立運作的上市公司。MDS公司是具有世界領先水平的無線數據傳輸係統設備供應商,是全球點對多點無線電數據遙測技術應用和低強度點對點無線話音及數據傳輸的領導供應商,是一個通過ISO-9001認證的公司。 MDS是具有世界領先水平的無線數據傳輸設備供應商,目前已在世界各地安裝了500,000套電台,成為遙測、遙信、遙控及高速數傳行業最大生產廠商。MDS係列電台創立了高性能的遙測通信標準。 MDS公司是無線數據采集應用行業的世界領先者,MDS為用戶的實時準確的控製、監測和數據采集提供了無縫的、高速實時而又低成本的解決方案。它通過高效的配置為用戶節約成本。係統包括需申請頻率的窄帶到無須申請專用頻點的跳頻擴頻電台全係列。 二、下麵著重介紹MDS2710A電台和歐姆龍CQM1H-CPU51的PLC的連接方法。 1、設備準備:PC一台、歐姆龍CQM1H-CPU51兩部、MDS2710A2台、 9芯至9芯數據線兩條,9芯至25芯數據線兩條。 2、連接方法: 有線連接:PC和主PLC通過9芯到9芯直連線進行聯接,具體接線為TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),並將接PC的9芯線的7、8短接,接主PLC的4、5短接。兩台PLC通過9芯交叉電纜進行連接。具體連接為:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(9),並將4、5針短接。 加電台的連接方法:PC和主PLC通過9芯到9芯直連線進行聯接,具體接線為TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),並將接PC的9芯線的7、8短接,接主PLC的4、5短接。主PLC和主電台進行交叉線(9—25芯數據線)連接,具體為:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(7),並將接主PLC端的9芯線的4、5短接。電台和從PLC的連接線和主PLC和電台的連接線相同。 3、調試方法: (1) 有線連接通信:PC和PLC通過有線方式進行通信,設置主、從PLC的參數,進行數據通信。在確定保通信正常的情況下,將PLC之間的連接電纜去掉,接換上兩個電台。 (2) 設備兩個電台的參數,電台的數據格式要和PLC的數據格式一致,如果PLC選用9600/7E2,電台也應設置為9600/7E2。然後連接電台到PLC,主、從PLC通過電台建立了通信。 (3) 電台與PLC匹配的參數: Baud Rate 為9600 Data Format為7E2或8N1 DataKey Mode is on Cont. Mode is off Buffer Mode is off 經測試,MDS 2710A電台和歐姆龍CQM1H-CPU51的PLC連接通信正常,可以正常進行數據的上載、下載及遠程通信。 4、應注意的問題: 1)、電台和PLC的數據模式設置要一致,如PLC設置為96007E2,電台必須設為9600 7E2 2)、連接好電台、天線,確保電台設置正常 3)、確保電台的接收信號強度(R I)在-60 到 -100dBm之間(用設置軟件可測出)