應急維修LG iG5變頻器缺相故障

今天我修了一台LG iG5的變頻器,故障現象:輸出缺相,查模塊沒壞,隻是U相上橋驅動光耦壞,此機用的光耦為A315J,查資料發現A315J是由2個A3150組成,由於手頭無此配件,就用一隻A3150直接代換其所壞的半個A315J把機器修好了.特把此心得告訴各位同行,如今後碰此情況,可用此方法應急修理,我希望和各位同行交流學習.電話:13819732792