求助:200KW引風機使用變頻調速和調節風門開度哪個更省電(頁 1) - 變頻器 - 自動化論壇 Autooo.net - Autooo.Net
自動化論壇完整版 自動化論壇 Autooo.net » 變頻器 » 求助:200KW引風機使用變頻調速和調節風門開度哪個更省電

2007-7-27 21:30 nowo
求助:200KW引風機使用變頻調速和調節風門開度哪個更省電

近日遇到這樣一個項目:一台75KW收塵引風機正常使用時風門開度幾乎達到最小(15%左右),電機運行電流90A(額定:149A/2極電機)廠方想利用變頻器進行節能改造,但對使用變頻器的節能效果不放心。我是這樣給他們計算的理論數據:1,假如利用變頻器使電機工作在90A左右,風機的轉速就應該很低!(我估算變頻器頻率在25HZ左右)但此時風量風壓肯定達不到要求。變頻器輸出頻率應該不低於35HZ風機才有可能是正常的風壓風量。此時變頻器的輸出功率應該是(35/50)的3次方=34%左右。2,如果不使用變頻器直接調節風門開度,目前的電流為90A則實際運行功率為90/149=60%,那麼節電率為60%-34%/60%=43%。3,上述計算對不?4,引風機是負壓用什麼樣的傳感器可以作為變頻反饋信號進行PID調節