請教日立變頻器運行過程中頂總閘的問題!一。前幾天我在煤氣站加壓風機上用了一台90KWP的日立變頻器,電機為90KW,起初設計為變頻轉工頻,具體為當變頻器頻率到達50HZ,維持4秒,同時切斷變頻運行信號和主電路接觸器,變頻自由停車,1秒後啟動工頻,但是在切換瞬間,突然配電室總閘被頂掉,其後三次,有一次順利,其餘兩次均發生總空開掉閘。 二。在取消切換功能後,正常空載啟動變頻時,在變頻頻率上升過程中,大概在40個HZ左右時, (電流隻有55A左右)突然出現總空開掉閘。 三。在總空開和變頻輸入端間還有一隻較小萬能式空開及一隻塑殼空開,其間這兩隻開關不動作。