環境自動化監控係統應用(MCGS在機房監控中的應用)

工程名稱:上海市國泰君安證卷股份有限公司機房監控係統工程  工程性質:環境監控/MCGS  工程規模:10組空調機組、2組U 係統、空調全線漏水監測、房間溫濕度、圖像監測  工程概況及分析:  充滿活力的21世紀,一個數字化高速發達的世紀,數據的安全、高效越來越顯得重要,我們知道,安全不僅僅是優質的設備,更在於良好的運行環境、合理的維護,從而使設備運行的更加安全、高效、便捷。該係統就是為我國大型的證券經營單位--國泰君安證券股份有限公司的設備工作環境得到有效的監控而設計的。  該環境監控係統分為五個部分組成,包括空調數據采樣監控、U 數據采樣監控、房間溫濕度采樣、配電係統數據采樣、圖像監控采樣,然後利用數據總線的方式將數據分別傳遞到監控係統,全數字化通信模式的抗幹擾能力強、測量控製精確度高,借助數字雙向傳輸的特點和先進的設備管理軟件,可實現參數遠程設定,采集豐富的儀表信息,有利設備故障診斷,改善管理狀況。  中心監控係統的上位機采用台灣ADVANTECH原產的工業工控機,配置為PⅢ1GHzCPU、512M內存,軟件操作平台為WI T4.0,速度快、穩定性好,上位組態軟件為國內通用的北京昆侖通態MCGS監控軟件。  數據采集係統根據各種設備的要求不同量身定製,比如空調數據和U 數據采集采用海洛斯空調和愛克賽電源原配采集模塊、環境溫濕度采樣采用ADVANTECH ADAM4000係列數據采集模塊、配電係統數據采樣采集模塊,圖像監控係統采用,通過這樣的配置,既保證了數據采集的穩定性,有保證了數據采集的速度。  監控係統集中了所有各部分(空調數據、U 數據、配電係統數據、溫濕度數據、圖像數據、門禁控製)的數據,然後通過樹型結構的總操作畫麵,可以在各個部分之間任意切換畫麵,操作十分簡單。同時,提供係統及密碼操作、係統缺省數據的保護及備份、數據設定、調整及修改設定值、調整及修改模擬量的報警限值等豐富的功能。  為了使維護更加方便,該係統上同時加載了參數設定、故障診斷等功能,既可以根據環境的不同需要,設定不同的參數;同時當係統出現故障時,通過對係統故障的查看,就可判斷出故障的原因,從而縮短了排除故障的時間,提高了整套係統的性能。  為了有效的保存處理數據,該係統還開發了相應的實時數據報表、曆史數據報表、實時數據曲線、曆史數據曲線、報警數據報表等數據表格,使數據的查詢以及管理更加方便。  另外,為了有效的管理係統,該監控係統同時加載了權限管理功能,既不同的管理權限隻能操作不同的功能界麵和功能按鈕。  畫麵說明  監控係統的主要的操作畫麵及名稱如下  1、監控係統流程主控畫麵    2、監控係統空調運行畫麵    3、監控係統U 運行圖    4監控係統溫濕度運行圖    5、監控係統漏水監測圖     該係統自2002年3月20日完成並投入運行以來,工作正常,圖表清楚,數據準確,控製平穩,運行可靠,形成了自己的特點。      上海力達自控技術有限公司   趙偉民   齊永強