故障現象1:西門子profibus dp網,最後一個站停電,其它站通訊都報故障。
故障原因發現:在逐一檢查DP接頭時,發現將其中一個站的DP接頭從接口模塊上取下,此時其它站通訊恢複。更換這個站的接口模塊,故障現象消失。
故障現象2:西門子profibus dp網,當伺服控製器(類似於變頻器)啟動,profibus dp網上的3台SEW變頻器報通訊故障,其它站點正常。
故障原因:由伺服控製器驅動的電機電纜與DP網線電纜距離太近