從沒遇見過的問題(頁 1) - 電工電氣論壇 - 自動化論壇 Autooo.net - Autooo.Net

2007-7-29 21:09 riky
從沒遇見過的問題

公司一銑床主電機燒後拿去外麵修理,修好後拿來電工安裝上,操作工啟動電機發現電機反轉了,叫電工來換線,電工在電機接線盒處將其二條線對換後再啟動電機就不轉了,測輸入三相電也正常,搞了半天不知啥原因,後叫我下去檢查,我也聽了這事覺得有點怪,先啟動接觸器吸合,在電機接線盒處測量三相電輸入正常,這時心裏就在就覺得這事還真怪,能運行反轉的電機換線後就不轉了,停後我測量電機三相電阻,啊。。。怎三相都不通呢?這時就想肯定是連接片接錯了,再折開電機的連接片發現是粗心的電機修理工將電機接線盒處的6條線的連接片接錯了,接成為U1-U2,V1-V2,W1-W2於是我就再三詢問電機真的有反轉過?操作工和電工都說這是真的,於是我又叫電工按原來接的還原看一下電機是怎樣的反轉,可按照最先接的還原後電機不是象他們說的能反轉,在電機盒處三條線換來換去就是沒看見電機轉,真有此怪事。。。後又將接線改為正常連接後電機正常轉了,這事還真是鬱悶啊,難道是電機裏麵的剩磁影響至使反轉??真是這樣這是什麼原因呢,這事一直憋在心裏難受,發在網上讓大夥討論一下是什麼原因。