電機的接法(頁 1) - 電工論壇 - 自動化論壇 Autooo.net - Autooo.Net

2007-7-29 21:08 riky
電機的接法

我單位昨天環了一台5.5KW的管道式水泵,臨時換上去一台新的3KW的管道泵。那新的3KW的泵我看了一下是星形接法的,大家都知道,星形接法的電機會出現出力不足,我於是換成三角形接法的。誰知剛通上電,空氣開關就跳閘。於是我趕緊又換成原來的接法----星形接法。通上電以後,電機可正常運轉。我想問大家一下,這是怎麼回事。我原來5.5KW的電機或別的4KW的水泵都是三角形接法的,都可正常運行,但為何此次不行。望大家提供其原因。謝謝。

2008-5-18 22:48 wfwcjj
電機

銘牌上要求哪種接法就是哪種接法不能改,除非標有星/三角兩種接法的電機可以

2008-6-5 21:19 lgyzyx
3KW以下的不能接三角形,三角形接法的可以接成星形:lol :lol

頁: [1]
查看完整版本: 電機的接法